土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 是否一定要做基坑支护
新建一带5000平方米的地下室的6层建筑,与一已建10年的8层旧建筑(天然基础)相邻10米,
新建筑地下室底板面标高-4.5米,拟采用筏板基础,地下水位为-1.5米。甲方不大愿
做基坑支护,请问大家有什么好的建议,是否一定要做基坑支护?谢谢。

全部回答(4 )

  • 大林
    有无必要做基坑支护,1.要看基坑土质、水文情况。2.要视相邻建筑物的间距、基础形式及基础埋深而定。你只提供了建筑物间距与地下水位,不好下结论。
    2007-01-12 20:48:12 来自 PC 评论 举报
  • yunfengning
    有5米深啊,4.5米深的地下室,300mm的底板,还有地梁等。
    2007-01-12 15:07:12 来自 PC 评论 举报
加载更多