土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 75KW水泵热保护问题

75KW水泵热保护问题

发布于:2007-01-11 10:10:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
75KW水泵配LC1-D15000,能不能配LR9-D5369,LR9-D5369整定范围为:90-150A,刚好是水泵的额定值,这样会不会经常跳呢,
对于大功率电机的热保护,有没有更好的方案

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • woshihuaxinren
    最好整定值在1.5~2倍
    2009-07-30 10:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • chintlyg
    chintlyg 板凳
    加一个时间继电器一个中间继电器,热继电器选2-5A的的,保护用电流互感器的二次电流,设置一个时间在电机起动时短接掉二次电流.
    2007-02-10 16:00:10

    回复 举报
    赞同0