土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自救式消防软管卷盘如何设置
根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!


全部回答(6 )

  • yanglan
    消防软管卷盘和轻便消防水龙也是控制建筑物内固体可燃物初期火灾的有效灭火设备,且用水量小,配备方便, 在设置消火栓有困难或不经济时,可考虑配置这些灭火设备和建筑灭火器。

    消防软管卷盘消防用水量较少。在社有室内消火栓的建筑物内,若设有这些设施时,一般首先使用其进行灭火, 若还控制不了火势,需使用室内消火栓,关闭消防软管卷盘, 在设计时可不计算其用水量。

    2007-01-14 18:22:14 来自 PC 评论 举报
  • yanglan
    一股水柱到达即可, 是非消防队员用的啊
    2007-01-14 18:11:14 来自 PC 评论 举报