土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 底层薄弱问题

底层薄弱问题

发布于:2012-07-21 22:35:21 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
因建筑缘故,现在底层有5米,这样结构建模底层算到承台顶一层就有6.5米了,而二层仅有3.6米,所以一层相当薄弱。
总工提出个办法在=-0.00设一层梁,无板,就相当于下面多一层仅1.5米小矮层。这样是解决了薄弱这件事,
而我的问题是,1:现在1.5矮层全是短柱合适吗?
2:如果不设=-0.00这层怎么办,一味增加柱子截面建筑不能接受啊,我自己也觉得这办法有点傻
3:如果选用=-0.00,现在我也的确这么做的,那么我需要把嵌固端设在1,2层分别算取大值吗?为什么要这样,理由是什么?
4:如果大家有兴趣,可以尝试用定性分析一下,嵌固在1,2层时,究竟在那里柱子和梁的配筋会更大些呢?

谢谢各位了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • berean
    berean 沙发
    谢谢如梦,还有一部分问题没有回答,我还存有疑问,民用建筑常见问题图集上让分1,2层分别算下取大值,是为什么呢,不明白
    2012-07-22 17:13:22

    回复 举报
    赞同0
  • o如梦无痕o
    在正负0的地方设置一层是比较正确的选择。
    多了一个小矮层是没有太大问题 那个位于地下 。
    受到的地震作用很小的 。即使受到地震作用
    受到的剪切破坏应该也远小于上部结构的短柱。
    关于嵌固端的问题 其实很明确的
    应该算在基础顶面 因为你在正负0的位置是没有现浇板的
    只是做地坪而已。是没有钢筋的,也就是水平的承载力很低的
    不能对梁柱形成特别有效的约束 ,使地震作用全部传给土。
    2012-07-22 09:13:22

    回复 举报