土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新的国家加固规范——结构耐久性

新的国家加固规范——结构耐久性

发布于:2007-01-11 09:21:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这是即将出台的国家新加固规范里面的关于钢筋阻锈的内容!小弟先在这里与大家共享!!!

钢筋阻锈剂 已有钢筋混凝土结构的防锈,应采用喷涂型阻锈剂。适合承重构件使用的喷涂型阻锈剂分为硅氧烷和氨基两类,其工作方式各有不同,应结合工程实际情况选用。
喷涂型阻锈剂的质量应符合表4.7.2的规定

表4.7.2喷涂型钢筋阻锈剂质量合格指标


烷氧基类钢筋阻锈剂质量标准

氨基类钢筋阻锈剂质量合格标准
检验项目

合格指标

检验项目

合格指标

外观

透明、琥珀色透明液体

外观

透明、微黄色液体

浓度

0.88g/mL

密度(20℃时)

1.13

PH值

10~11

PH值

10~12

粘度(20℃时)

0.95mPa·s

粘度(20℃时

25mPa·s

烷氧基复合物含量

≧98.9%

氨基复合物含量

>15%

硅氧烷含量

≦0.03%

氯离子CL-



挥发性有机物含量

< 400g/L

挥发性有机物含量

<200g/L


喷涂型阻锈剂的阻锈性能应符合表4.7.3的规定。

表4.7.3喷涂型钢筋阻锈剂阻锈性能检验合格标准


检验项目

合格指标
检验方法指标

氯离子含量降低率

≧90%*

JTJ275-2000

盐水浸渍试验

无锈蚀,且电位为0~250mv

YB/T9231-1998

干湿冷热循环试验

60次,无锈蚀

YB/T9231-1998

电化学试验

电流应小于150μA,且破样检查无锈蚀

YB92222

现场电流检测

喷涂150d后现场测定的电流降低率≧80%

本规范附录R


注:对亲水性的阻锈剂,宜测定其增喷附加涂层后的氯离子含量降低率

4.7.4对掺加氯盐、使用除冰盐和使用海水、海砂的已有混凝土承重结构,必须采用有效的阻锈剂,并在构造上采取有效的阻锈措施进行补救,以保证其耐久性在设计年限内不受破坏。

4.7.5对已有混凝土承重结构破损界面的修复,不得在新浇得混凝土中掺用以亚硝酸盐类成分为主的阳极型阻锈剂。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wonjc
    wonjc 沙发
    谢谢
    2007-01-25 21:12:25

    回复 举报
    赞同0
  • 欢乐阳光
    欢乐阳光 板凳
    我传一个word文档格式
    国家一直提倡可持续发展,要合理利用资源,新的国家加固规范也不例外,在新的加固规范中对结构耐久性作了相应的规定,在此,上传其中的一些内容与大家一块学习!!!
    2007-01-13 19:37:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加固处理的检测方法

为了科学的,有针对性的开展加固工作,利用超声仪、回弹仪、裂缝显微镜、原位轴压仪、万向取芯机、点荷仪、后装拔出仪、经纬仪、水准仪等先进仪器设备,检测建筑构件强度、缺陷,评定建筑物性能,为实施可靠的加固处理方案提供有力保障。1.混凝土强度检测:有回弹法,超声回弹法,拔出法,钻芯法;2.混凝土缺陷检测:超声法,雷达波反射法;3.钢筋直径和位置检测:电磁感应法,雷达波反射法;4.砌筑砂浆和砌体质量检测:贯入法,轴压法,剪切法;

回帖成功

经验值 +10