发布于:2007-01-11 09:21:11
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
这是即将出台的国家新加固规范里面的关于钢筋阻锈的内容!小弟先在这里与大家共享!!!
钢筋阻锈剂 已有钢筋混凝土结构的防锈,应采用喷涂型阻锈剂。适合承重构件使用的喷涂型阻锈剂分为硅氧烷和氨基两类,其工作方式各有不同,应结合工程实际情况选用。
喷涂型阻锈剂的质量应符合表4.7.2的规定
表4.7.2喷涂型钢筋阻锈剂质量合格指标
烷氧基类钢筋阻锈剂质量标准
氨基类钢筋阻锈剂质量合格标准
检验项目
合格指标
检验项目
合格指标
外观
透明、琥珀色透明液体
外观
透明、微黄色液体
浓度
0.88g/mL
密度(20℃时)
1.13
PH值
10~11
PH值
10~12
粘度(20℃时)
0.95mPa·s
粘度(20℃时
25mPa·s
烷氧基复合物含量
≧98.9%
氨基复合物含量
>15%
硅氧烷含量
≦0.03%
氯离子CL-
无
挥发性有机物含量
< 400g/L
挥发性有机物含量
<200g/L
喷涂型阻锈剂的阻锈性能应符合表4.7.3的规定。
表4.7.3喷涂型钢筋阻锈剂阻锈性能检验合格标准
检验项目
合格指标
检验方法指标
氯离子含量降低率
≧90%*
JTJ275-2000
盐水浸渍试验
无锈蚀,且电位为0~250mv
YB/T9231-1998
干湿冷热循环试验
60次,无锈蚀
YB/T9231-1998
电化学试验
电流应小于150μA,且破样检查无锈蚀
YB92222
现场电流检测
喷涂150d后现场测定的电流降低率≧80%
本规范附录R
注:对亲水性的阻锈剂,宜测定其增喷附加涂层后的氯离子含量降低率
4.7.4对掺加氯盐、使用除冰盐和使用海水、海砂的已有混凝土承重结构,必须采用有效的阻锈剂,并在构造上采取有效的阻锈措施进行补救,以保证其耐久性在设计年限内不受破坏。
4.7.5对已有混凝土承重结构破损界面的修复,不得在新浇得混凝土中掺用以亚硝酸盐类成分为主的阳极型阻锈剂。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
国家一直提倡可持续发展,要合理利用资源,新的国家加固规范也不例外,在新的加固规范中对结构耐久性作了相应的规定,在此,上传其中的一些内容与大家一块学习!!!
回复 举报