请教:洁净手术室过度季节的设计问题.

发布于:2007-01-11 08:55:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如题
室内设计温度24℃,相对湿度55%,室内空气焓值50.4895KJ/Kg
室外B=100920Pa Tw=22.9℃ Tws=20.3116℃,室外空气焓值58.532KJ/Kg
室外空气温度小于室内温度,是否可以表冷器暂停供冷,加热器和风机工作?
谢谢高手指点!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    虽然室外温度低于室内,但也要看新风冷量,湿量能否负担室内负荷,如果不能,也要开表冷。
    2007-01-11 11:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳
    不清楚你的目的是什么?

    设计一般是满足最不利情况。
    就你的问题 “室内设计温度24℃,相对湿度55%” 有这样的要求吗? 好象不太专业。严格。 要吗是 24
    ~ 26 ℃ 55~65% 要吗是 24± 1 ℃ 55± 5% 。
    由于没有软件 不知道 Tw=22.9℃ Tws=20.3116℃ 加热升高到 24℃ 的 相对湿度 是否大于 55 ?
    若大于 55 则 要开表冷器 除湿 在再热。若小于 55 则开加热 加湿。
    (一般系统,特殊系统不适用)
    2007-01-11 09:38:11