土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 地埋管地源热泵地埋管换热器最佳出口温度的确定

地埋管地源热泵地埋管换热器最佳出口温度的确定

发布于:2007-01-11 08:45:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

为研究土壤源热泵地下换热器最佳设计出口温度的变化范围,本文建立了地下换热器的传热模型,用自编程序分析了出口温度对埋管长度的影响;根据压缩机的部分负荷性能得出了系统耗功量与出口温度的关系;使用费用年值法将土壤源热泵与其他冷热源空调系统进行了经济性比较。结果表明,上海地区使用土壤源热泵系统比其他冷热源系统更具有经济优势;地下换热器的最佳出口温度夏季为30~35℃,冬季为6~10℃。



附件名:20071111168476340487.zip

文件大小:96K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • maolun777
    maolun777 沙发
    请问搂住如何保证呢更改出口温度?色集中注意什么?
    2010-06-26 01:21:26

    回复 举报
    赞同0
  • hcq78
    hcq78 板凳
    回帖后,腰不疼,腿也不酸。干什么都有劲,一口气上六楼,不费劲! 还是回帖好!
    2009-07-16 09:22:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

阳台吊顶暗装空气/空气热泵机组的提出及其对运行性能的改善

论文简介: 针对我国冬冷夏热地区应用的常规家用热泵型空调系统存在的弊端,本文提出了一种新型的阳台吊顶暗装空气/空气热泵机组;并与常规热泵型空调器比较,分析了机组运行时,由于利用了排风和封闭阳台集热的作用,使得夏季冷凝温度降低和冬季蒸发温度升高,这样的变化对该热泵机组性能的影响;最后通过算例说明,冬季空气在阳台内集得可再生能源太阳能和室内向阳台散失的热量可使进入空调机组的室外空气温度有所提高,从而进一步改善机组的冬季制热运行时的效率。