土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小弟请教一下变压器送不上电

小弟请教一下变压器送不上电

发布于:2012-07-21 19:47:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
先说下设备和遇到的情况:
1 变压器是1600KVA的(新买的,还没投运过)
2 高压进线10KV
3 给变压器送不上电,进线柜速断跳闸,480A的电流
4 试了几次都不行
分析:变压器检查了应该不会有问题, 个人觉得是不是励磁涌流
遇到这怎么解决,是把速断整定值设置大一些吗
麻烦大神具体指导!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    有几点想问一下:
    1、新变压器做过哪些试验,合格吗?
    2、高压柜到变压器的电缆做过耐压试验吗?
    3、为什么“进线柜速断跳闸,480A的电流”?保护定值小于(一次)480A的依据是什么?
    4、为什么是“进线柜速断跳闸”,变压器所接高压电缆的出线柜没跳?
    5、能把10KV系统(或变压器柜)的保护定值单数据告诉我们吗?
    6、变压器高压电缆末端的计算短路电流是多少?
    2012-07-23 17:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • qsy0
    qsy0 板凳
    速断整定值应该小了,通常1600kVA变压器速断整定要躲低压侧短路电流,会大于1200A。
    2012-07-23 15:13:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。