土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 严寒地区城市污水冷热源对污水生化处理影响研究

严寒地区城市污水冷热源对污水生化处理影响研究

发布于:2007-01-11 08:39:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

城市污水冷热源开发利用具有重要的节能与环保意义,但在寒区是否会对污水生化处理产生严重的影响是关键性问题。本文基于实际运行的两个具有典型意义的项目,测试了污水排放温度分布,研究了城市污水干渠周边土壤对水温的调节特性,在此基础上进一步分析了污水处理流程的温度分布情况,并从生化角度分析了污水冷热源对污水生化处理的影响问题。研究表明:土壤对污水水温具有调节作用,被利用污水水温不低于8℃时,污水冷热源不影响污水处理厂进水水温,污水处理曝气池水温在5~7℃范围内,水处理能力由耐冷菌承担,再提取2~3℃污水热能对水处理无明显影响,水温均在耐冷菌活性范围内。



附件名:20071111168475997542.zip

文件大小:281K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • boguangda
    boguangda 沙发
    城市污水冷热源开发利用具有重要的节能与环保意义,但在寒区是否会对污水生化处理产生严重的影响是关键性问题。本文基于实际运行的两个具有典型意义的项目,测试了污水排放温度分布,研究了城市污水干渠周边土壤对水温的调节特性,在此基础上进一步分析了污水处理流程的温度分布情况,并从生化角度分析了污水冷热源对污水生化处理的影响问题。研究表明:土壤对污水水温具有调节作用,被利用污水水温不低于8℃时,污水冷热源不影响污水处理厂进水水温,污水处理曝气池水温在5~7℃范围内,水处理能力由耐冷菌承担,再提取2~3℃污水热能对水处理无明显影响,水温均在耐冷菌活性范围内
    2007-10-30 08:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhengyanling
    zhengyanling 板凳
    不管怎么样,先顶一下,辛苦楼主拉 ,下载看看
    2007-02-01 09:19:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

U型竖埋管地源热泵-辐射地板联合运行冬季启动特性实验研究

论文简介: 对U型竖埋管地源热泵-辐射地板联合运行实验冬季运行启动特性进行了分析;研究了启动阶段地下换热器——U型竖埋管进出水温的变化规律;得出了平均每米井深的换热量。研究了启动阶段辐射地板供暖的进出水温的变化规律,为地源热泵及辐射地板在长江中下游地区的工程设计与应用推广提供参考 附件名:20071111168475842959.zip 文件大小:134K (升级VIP