土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 帮忙计算电缆

帮忙计算电缆

发布于:2012-07-21 17:12:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我单位有一层宿舍,有20台2匹单相空调,每台7安,要三相供电,请帮忙计算用多大的电缆?谢谢
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    20台空调每台7A电流,应按21台计算(才能三相分匀,每相7台),这样,每一相有7X7=49A电流,(楼的电源具备三相电源),可选YJV22-0.6/1 3X10+2X6电缆;

    如果这楼的电源只有220V单相电源,就有7X20=140A电流,电缆需要YJV22-0.6/1 3X50的了。
    2012-07-23 10:43:23