土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个水库溢洪闸排架柱顶部出现裂缝,如何验算

一个水库溢洪闸排架柱顶部出现裂缝,如何验算

发布于:2007-01-10 22:46:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位好,我是南京一位水利工作者,工作中遇到一个不能解决的问题:
山东某水库,有溢洪闸,闸上部为闸室,下部有闸墩,闸墩上有排架柱(共11根,确切的说应该叫做墙而不是柱),排架柱支撑机架桥(上有启闭机)和启闭机房,运行中发现两个柱顶部出现了与竖直方向成30度的剪切裂缝(见下图),现在的目的是,通过结构计算,复核该裂缝出现是必然的。我想了好久,最终没能解决,特在此向各位请教。
我原来的想法是:
(方法1)从裂缝走向和位置看,裂缝走向是主拉应力方向垂直,在垂直与裂缝的方向依据配筋计算抗拉强度,然后依据支反力计算垂直于裂缝方向的主拉应力方向的主拉应力,和抗拉强度比较。
(方法2)排架柱其实应该是排架墙,按照实际配筋情况计算墙体的斜截面受剪承载力,和实际的剪力比较,得出必然出现裂缝的结论。这个思路我觉得更合理,但是墙的斜截面的受剪承载力和实际的剪力不会计算。
以上是我个人的想法,希望各位帮助!
谢谢了,我的QQ27834542,全天在线!

1168440385027.JPG


1168440385073.JPG

  • sczhang
    sczhang 沙发
    我是本标题作者,再传递一幅自己提炼的排架墙的受力侧视图,包括顺水流侧视图和垂直水流侧视图。
    2007-01-10 22:49:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪力墙顶部出现裂缝,如何复核

本人有个关于剪力墙复核的问题,一个水库溢洪闸,闸室下为排架结构,排架柱顶端出现了与竖直方向成30度的裂缝,说明已经剪坏,本人现在就要通过结构计算复核出现裂缝的原因,不知道该如何去做,曾经尝试过计算斜截面的抗剪承载力,结果比该顶部实际所受剪力大很多,不会出现裂缝,所以在此特请教各位高手帮忙!图已经穿到上面了QQ:27834542

回帖成功

经验值 +10