土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓成环布置问题

消火栓成环布置问题

发布于:2007-01-10 21:05:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天遇到一个问题就是由于建筑条件的约束我的消火栓管道不方便在一层成环。但是我还是想办法成环了,只是这个环不是一个平面的,而是一个立面的,也就是地下一层半个,首层半个。:)我觉得就对消火栓为什么要成环的理解来解释的话我这样做也是可以的。只是从没有见过这样的做法,所以挺虚的。问审图的是不可以做。但是我还是不能理解,不知道大家都又什么看法,都有过这样奇怪的想法没有,呵呵。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发


    你把图贴上来看看
    2007-01-11 22:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • lh4021980
    lh4021980 板凳
    呵呵,谢谢了啊。我觉得也是可以的,可是审图的老头子不同意,真是郁闷啊!我们做的图就这样被一个框子限定了
    2007-01-11 19:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电影摄影蓬消防设置的问题。

目前接到个电影摄影基地的任务,由于以前没有接触过此类型的建筑,存有些疑问,想请各位水友提提建议。特别是做过此类建筑的同行。先介绍一下这幢建筑:总建筑面积2391平方米,一部分沿街部分为商铺,商铺为2层,摄影蓬层高接近20米。比商铺顶高7米。1。室内消火栓,规范上未明确此类建筑的性质,按厂房,综合楼还是仓库来设计其室内消防呢?2。根据规范要做雨淋喷水灭火系统。请问设计此类系统要注意些什么问题?设置的部位应该如何考虑?有设计过此类雨淋系统的同行如能提供相应的图纸作为参考,不胜感激!

回帖成功

经验值 +10