土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 选择管道泵具体事例,求前辈高人指点

选择管道泵具体事例,求前辈高人指点

发布于:2007-01-10 19:44:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
热水供热,一小区水平干管分户供暖.供暖面积2万平米,供水压力0.36Mpa,温度62;回水0.34Mpa,温度42.流量为36M3/h;供回水管上有旁通.由于效果不理想,增加一20米扬程、35M3/h、4KW电机、8.2A。但是效果甚微流量才长到40M3/h。请问各位前辈,我应选什么样的管道增压泵才能满足需求(泵是安装在供水上,开泵时,旁通关闭)急求!!!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • forposition
    forposition 沙发
    加泵不如换泵
    2007-01-15 16:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • forposition
    forposition 板凳
    流量不够。按采暖负荷60w/m2计算,需要51m3/h
    2007-01-15 16:38:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多