土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位前辈,超长多层不设伸缩缝,该采取什么措施啊

各位前辈,超长多层不设伸缩缝,该采取什么措施啊

发布于:2012-07-21 08:16:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下一层,地上四层,长宽大约105x80米吧,柱距8400,不设伸缩缝,该如何操作,具体措施。本人新手,请指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 无间道
    无间道 沙发
    我资料中有这方面的专业论文,可以下载看一下,做个技术上的参考。
    2012-08-02 12:08:02

    回复 举报
    赞同0
  • 致命毒药
    致命毒药 板凳
    如果不设缝就只有设加强带或者后浇带(后浇带还可以控制不均匀沉降),设加强带仅限于超的不多的情况。
    2012-08-02 11:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于混凝土平台取材问题

小弟没学过建筑,现在家里想用混凝土搭个平台,面积在4.7米 *7米,6根柱子,然后在柱子上面用混凝土浇筑平台。在这里 我想问下,这个柱子需多少尺寸,边上需要多少的,还有柱子的钢筋要多粗的,柱子之间距离是 4.7米那边上的距离是3.5,一根柱子是在角上的,另一根距边 1.2米,。还有 平台需浇筑多厚能承受 人在上面走,晒晒衣服之类的。钢筋什么型号的 多粗的。 小弟只能大概描述下,有什么说的不清楚的地方 大家指出啊。先谢谢大家了,。

回帖成功

经验值 +10