  • 44097799
    主要看你用什么设备了 和变压器一般没啥关系
    电容柜烧保险很常见的 不过频繁的烧一般有2原因
    1是你那里肯定谐波源
    2就是熔断器选型不当,看下你的电容器多大的.再看下他的额定电流多少 按额定电流X1.5选熔断器吧
    2009-05-30 16:35:30 来自 PC 评论 举报
  • fanbinbin240
    :victory: 我想问下我们公司照明变压器跟1W-380动力变压器同时使用同一1W伏特回路,会不会导致谐波产生,我们照明回路低压电容器保险丝已经烧掉很多颗了~!求各位专家指点迷津:'(