高压开关,变压器出线柜一合闸就报速断跳闸, 查了变压器高压侧电缆,绝缘没问题. 低压侧是出于空载状态,求原因

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hyf789789
    hyf789789 沙发
    新投变压器还是运行变压器,现场做试验了没有?如变压器试验证明正常,检查前后级保护设定的参数,计算定值是否正确合理。
    2012-07-25 13:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • hyf789789
    hyf789789 板凳
    变压器空载激磁涌流过大,这有也可能,一般情况下速断不可动作。根据变压器额定电流需看一速断整定的倍数,时间为零秒。