土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压开关,变压器出线柜一合闸就报速断跳闸,

高压开关,变压器出线柜一合闸就报速断跳闸,

发布于:2012-07-20 19:27:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压开关,变压器出线柜一合闸就报速断跳闸, 查了变压器高压侧电缆,绝缘没问题. 低压侧是出于空载状态,求原因

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hyf789789
    hyf789789 沙发
    新投变压器还是运行变压器,现场做试验了没有?如变压器试验证明正常,检查前后级保护设定的参数,计算定值是否正确合理。
    2012-07-25 13:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • hyf789789
    hyf789789 板凳
    变压器空载激磁涌流过大,这有也可能,一般情况下速断不可动作。根据变压器额定电流需看一速断整定的倍数,时间为零秒。
    2012-07-25 12:49:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

福建莆田萩芦(49.8MW)风电项目35kV干式变压器采购项目

福建莆田萩芦(49.8MW)风电项目35kV干式变压器采购项目招biao编号:FD-2012-436开biao时间:所属行业:能源化工biao讯类别: 国内招biao资源来源: 其它所属地区:福建福建莆田萩芦(49.8MW)风电项目35kV干式变压器采购项目招biao公告受福建龙源风力发电有限责任公司委托,对福建莆田萩芦(49.8MW)风电项目35kV干式变压器采购项目(招biao编号:FD-2012-436)进行国内公开招biao,现邀请合格的企业参加投biao。

回帖成功

经验值 +10