土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 为什么原水电导率低导致陶氏膜脱盐率低

为什么原水电导率低导致陶氏膜脱盐率低

发布于:2012-07-20 16:03:20 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
给药厂做的,用的是可以进行巴氏消毒处理的HS-RO-390-FF陶氏膜,原水电导率600多,一级产水电导率现在只到25左右,而且进行了热稳定处理,而且陶氏膜所说的再电导率为2000的氯化钠溶液中做的实验是拖延率99.5,大部分的情况是原水电导率低,拖延率也越低。不知道有没有人能给解释下

[ 本帖最后由 ankle0911 于 2012-7-20 16:12 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1501655056491
    同样进水600, 之前用BW的膜产水12,换热消膜产水25,说明热消膜系统是有问题的,正常情况下,热消一级脱盐率应该在98%以上(参照其他厂的经验,进水电导600左右),是否有系统泄露,是否现场进行热消的时候温控不当,是否膜有被氧化,是否进水CO2高等等都需要排查。
    不知楼主最终是如何解决问题的,还希望有个反馈。
    2017-08-02 15:51:02

    回复 举报
    赞同0
  • 静静的小路
    系统设计有问题,原水600,一级最多在5左右。新系统排除密封圈问题的话,就是你泵扬程或者回收率之类的做得不好
    2017-07-06 16:39:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 258 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样配置的5t/h RO系统大约多少钱

公司在上海,做系统集成的,项目中一般需要的纯水量很小,所以通常打包购买;请教下这样的5t/h RO系统大约需要多少钱?价格合适可考虑联系面谈合作。出水要求:电导率<10um, RO系统产水率>65%其他要求:高压管路要求SS304,进水产水流量计,现场控制柜(不要求触摸屏),Siemens PLC控制系统,Profibus与中控室通信。高压泵格兰富,威乐或同等品牌;膜元件DOW, Haidranautic或同等品牌,产水O3臭氧杀菌消毒。

回帖成功

经验值 +10