热泵系统盘管温度与回气温度非常近似,什么原因?求教
热泵系统盘管温度与回气温度非常近似,什么原因?求教
热泵系统盘管温度与回气温度非常近似,什么原因?求教
发布于
2012-07-20 14:12:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
danboy666
说明制冷没消耗,没有进行冷热交换
2013-09-04 17:05:04
来自 PC
评论
举报
baiyunlsy
非常大的可能是回气带液了
2013-09-04 16:32:04
来自 PC
评论
举报