土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用万用表测正常而用一般的电笔测灯不亮是什么原因
一处工程,在进户时线为三相五线制,A、B、C、N、PE
用万用表打A、B为380,B、C为380, C、A为380, C、N为220 C、PE为220,A、N为220,B、N为220 A、PE为220,都正常,负载工作也正常
但用一般电笔测C相,电笔(有氖泡的那种)不亮,而测A相正常亮,B相也正常亮,这是什么原因?

全部回答(2 )

  • lylli


    待我也查一查是否是这个原因,先谢一下这位仁兄.
    2007-01-11 18:36:11 来自 PC 评论 举报
  • huanghaifeng
    遇到过同样的问题,后来查下来是一台降压油开关的C相和外壳绝缘不好,可是也能正常用,处于安全考虑换了一台,一切正常,电笔测亮.
    2007-01-10 14:29:10 来自 PC 评论 举报