土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:屋面钢管空调机--防雷接地

请教:屋面钢管空调机--防雷接地

发布于:2012-07-20 11:34:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本人刚刚开始做设计,现有一防雷接地问题请教各位同行高手,建筑专业在女儿墙上设置了不锈钢钢管,设备专业的空调室外机都是30KW,设置在屋面,请教屋面的防雷该如何做,利用女儿墙上的不锈钢钢管做接闪带,并与防雷引下线相连接,屋面的空调室外机如何做防雷,又如何做接地呢,急盼各位高手解决,万分感谢。。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    1、确定女儿墙上接闪网是否可以完全保护的了整个屋面(二类 10*10)。
    2、无法满足,应在屋面设置接闪网格。
    3、屋面有 突起部分,应设置接闪器保护,并与接闪网相连。
    4、设备外壳也应就近连接到接闪网格上
    5、引下线从接闪网格处引下至接地系统。
    6、接地系统应小于规范要求的地阻值

    [ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-7-28 18:03 编辑 ]
    2012-07-28 18:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • wangyan80
    wangyan80 板凳
    利用屋面梁内钢筋与引下线可靠连接后,在空调室外机基础旁边引出扁铁,安装室外机时再连接。
    2012-07-28 00:11:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风化岩石层的人工接地体如何做

我处新装一台10kv/0.4kv 400kva变压器。周围300米中没有土,全部是多年风化形成的风化岩石层,这样的人工接地体如何做?如何能满足小于等于4欧姆的电阻要求?