小区供热直供站问题,向高手求教!
小区供热直供站问题,向高手求教!
一个老小区改造,现状直供站内的分集水器压差有10m,但我算的外网最不利处的压力损失有26m(计算绝对没错),现在东北天很冷最不利处也没出现被冻的现象啊问下这是怎么回事!!该直供站内有离心泵,扬程为20m.
发布于
2007-01-10 11:03:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
zhaoli0065
建议换泵,不换泵在现有管网下,流量不够。
其他支线增加平衡阀门
2007-01-12 21:43:12
来自 PC
评论
举报
youshuizhidao
这样行不行。
选小区内供热效果最好的楼,用超声波流量仪测出流量,根据供回水温差、建筑面积计算出实际面积热指标,结合当地最低气温,推算出一个合理的面积热指标指标。
2007-01-12 21:14:12
来自 PC
评论
举报