电线缆穿管FC方式敷设载流量如何选?
电线缆穿管FC方式敷设载流量如何选?
手册只提供了靠墙埋墙的载流量数据,FC也照此表来选择么?
电缆穿管FC呢?(不是DB,就是在地面下暗敷)按照B1敷设方式来选电缆还是D来选?
发布于
2007-01-10 10:50:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
tkiteasy
设计如果都是往大了放 就不符合经济的原则
负责任的设计不能这样做
2007-01-16 15:33:16
来自 PC
评论
举报
tangjun197847
我觉得这些都不是重要的,都是一些很小的枝叶问题,慎重期间,可以把线路电流估算稍大一点,如我们国家电线、电缆的规格型号之间拉得比较开,有很大的余量放在里面,譬如2.5线与4平方毫米线无论怎么做,两者之间载流量近6A以上的差距,选择的时候不会很难吧