土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器选择的问题

关于断路器选择的问题

发布于:2007-01-10 10:42:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
搞了好多电气图纸的设计,一直认为在选择断路器时,只要脱扣器额定电流够了就行了,现在发现问题很多,请老手帮忙解决。1)断路器瞬时动作的过电流脱扣器整定在多,与电机类峰电流有什么关系??2)电机起动电流、尖峰电流在断路器选择时怎样考虑,是否还要计算短路电流??
 
请帮忙解决! 
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    断路器瞬时动作的过电流脱扣器整定在5倍额定电流以上,要躲过最大峰值电流,要计算短路电流?
    2007-01-10 14:17:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 355 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小型断路器的原理图看不懂,请大侠明示!谢过!

象下面的图,我都看不懂。请教!或者,指点一下,哪里有讲解。谢谢!

回帖成功