土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 集分水器间的旁通管管径有没有标准?

集分水器间的旁通管管径有没有标准?

发布于:2007-01-10 10:40:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

最近做一个空调制冷机房设计,要求在集分水器间加压差控制阀.但管径选多大呢,找找书看看有没有标准

<<民用建筑工程暖通空调及动力施工图设计深度图样>>04K601一书中集分水器最大管径DN200,旁通管DN100.

再看看别的<<西部制冷空调与暖通>>2006年第3期97页,原话"由于旁通装置的管路较系统管路短得多,其口径通常可粗略

选择比最大的空调主机冷水管小一号.’再看看设计规范,没找到.到底有没有标准,请高手指点一下?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • simplesb
    simplesb 沙发
    有没有人有别的意见呀?来顶一下.
    2007-01-10 15:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    可以按<<西部制冷空调与暖通>>上面的选,然后电动阀比旁通管再小一号。
    2007-01-10 11:57:10

    回复 举报
    赞同0