发布于:2007-01-10 10:24:10
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
建筑设计防火规范GB50016-2006中 第8.4.2 第5条 关于水泵接合器的设计和原来的建筑设计防火规范有了较大的改变。
GBJ16-87中第8.6.1
四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过5层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15L/s计算。
GBJ16-87中住宅要求设水泵接合器。
再看GB50016-2006中第8.4.2
5、高层厂房(库房)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(库房)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15L/s计算。
问题所在:
GB50016-2006中对住宅或多层建筑的水泵接合器的设置问题只字未提,是否住宅类建筑不用设置消防水泵接合器?
关于新规中水泵接合器的设置问题希望能和同行探讨探讨。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句七层以上商住楼,应设置水泵接合器,因其属于二类公共建筑高层。
七层以上,十层以下普通住宅,个人觉得宜设置水泵接合器。因为十层普通住宅就应设置水泵接合器,实际上仅8,9层普通住宅楼规范没有明确规定,保险考虑设置水泵接合器。
回复 举报
住宅部分不设消火栓行不行啊?审图可以过?
我到是底层是商铺的都做了消火栓。
8.4.3条,1除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓
回复 举报