土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新《建筑设计防火规范》水泵接合器的理解与设计

新《建筑设计防火规范》水泵接合器的理解与设计

发布于:2007-01-10 10:24:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑设计防火规范GB50016-2006中 第8.4.2 第5条 关于水泵接合器的设计和原来的建筑设计防火规范有了较大的改变。
GBJ16-87中第8.6.1
四、超过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过5层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15L/s计算。
GBJ16-87中住宅要求设水泵接合器。


再看GB50016-2006中第8.4.2
5、高层厂房(库房)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(库房)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15L/s计算。

问题所在:
GB50016-2006中对住宅或多层建筑的水泵接合器的设置问题只字未提,是否住宅类建筑不用设置消防水泵接合器?
关于新规中水泵接合器的设置问题希望能和同行探讨探讨。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • wjzhengqq
    wjzhengqq 沙发
    七层以上(不包含七层)的各类住宅,包括底层布置商业网点的住宅楼,才应设置消火栓系统。所以楼主你的七层商住楼,没有必要设置消火栓系统,所以就不必设置水泵接合器。
    七层以上商住楼,应设置水泵接合器,因其属于二类公共建筑高层。
    七层以上,十层以下普通住宅,个人觉得宜设置水泵接合器。因为十层普通住宅就应设置水泵接合器,实际上仅8,9层普通住宅楼规范没有明确规定,保险考虑设置水泵接合器。
    2008-02-19 15:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • dongrinuanyang

    住宅部分不设消火栓行不行啊?审图可以过?
    我到是底层是商铺的都做了消火栓。
    8.4.3条,1除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓
    2007-01-16 16:32:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

校区消防规划

某校区宽约500m,长约1200m,总建筑面积约50万平米,有高层(小于30m)也有多层,人数小于15000人,一路进水。按规范该校区只考虑同一时间一次火灾,消防规划有如下两个方案:一、整个校区设一座消防水池,满足最大建筑物的室内外消防用水量,利用D300管道引水至分散的取水井,取水井距建筑物不大于100m。但这样作1、电气控制线很长,动作是否可靠,2、满足高规,但不满足建规要求(消防水池距建筑物不超过150m,强条);二、划分若干个消防区域,每个区域均设消防水池和消防泵房,区域之间互不联系,但这样作投资增加很多。请各位帮忙出出主意。

回帖成功

经验值 +10