同志们好,请问这下面这两道题目是怎么做的,搞了我半天都没有搞出来。感觉和以前的短路计算不太一样,谢谢了
52. 系统如图所示,原来出线1的断路器容量是按一台发电机考虑的,现在又装设一台同样的发电机,电抗器Rx应选择___欧姆,使f点发生三相短路时,短路容量不变。
(A)0.10Ω
(B)0.2205Ω
(C)0.20Ω
(D)0.441Ω
解:选B。
53. 系统如图所示,系统中各元件在同一基准功率下的标幺值电抗:G:,(Y接线,中性点接地),;T:''(2)0.05dxx==(0)0.1x=''21.1E=0.05Tx=,/1Y Δ−接法,中性点接地电抗;负荷的等值标幺值电抗:0.05/3px=0.9Dx (Y接线)。则当图示f点发生
A相接地短路时,发电机母线处的A相电压是:
(A)0.9315
(B)0.94
(C)1.0194
(D)1.0231
解:选A。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ccailee
沙发
我还没学到电力系统分析部分,不过我参考书上有52题的解答,没有53题的,而且我也不会--!
2012-07-22 20:14:22
赞同0
-
sss0108
板凳
晕,第一题我把标幺值当成了有名值,0.441/2=0.2205确实是B。
2012-07-22 17:49:22
赞同0
加载更多回复 举报
第二题确实有点难,我算了半天,感觉你的思路是对的,不过我没有计入负载阻抗。Ia1=j1.1/(0.1+0.1+0.1)=3.667,除此之外其他步骤都一样,我算的结果是0.84.答案里也没有,不知道其他人有没有更好的答案.
回复 举报