【疑惑】新规范是不是印错了,这条明显感觉不合理?
【疑惑】新规范是不是印错了,这条明显感觉不合理?
最近做了一个三层公共建筑(一般企业内的,要求不高),审图的要求排水立管设通气管,理由是规范4.6.2.2,“建筑标准较高的住宅.公共建筑......,应设通气管。”老规范是“建筑标准较高的住宅和公共建筑”,新规范是不是印错了?这条明显感觉不合理。
发布于
2012-07-19 22:41:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
tx
此条还是03版规范条文说明靠谱
4.6.2 本条规定了生活排队水管设置专用通气管的条件。第一款是按生活排队水管最大排水能力决定要否设置专用通气立管。第二款情况虽然生活排水秒流量尚未达到立管的最大通水能力,但为了改善排水管道系统通气条件,也可根据建筑标准,建筑高度等设置专用通气立管,如宾馆、高级公寓等。
如此审图,太过矫情
2012-08-11 22:12:11
来自 PC
评论
举报
lie1142_cn
“建筑标准较高”,才需要设置,这个标准较高一般是指高级会所,高档别墅办公等等;你可以与审图,如告诉他有业主要求;最简单的是有空间就给它加上,算是保守做法也没什么不好的。。有些意见自己可以保留,知道是什么回事就可以了。。规范没错的。