土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 在施工中梁箍筋绑错了怎么补救?

在施工中梁箍筋绑错了怎么补救?

发布于:2007-01-09 21:56:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工中工人把10个的梁箍筋绑成8个的了或者该间距100的绑成200的了,遇到这种情况有什么补救的措施呀?
请各位前辈指教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • luzhijunrobert
    我们这里
    10个的绑成8个的
    是把间距减半处理的
    但是前提我们和监理
    建设方关系不错
    2007-01-11 20:44:11

    回复 举报
    赞同0
  • 古今
    古今 板凳

    哈哈,很乐意与你讨论抗剪的问题。
    加箍筋就是考虑抗剪的问题,只是把一个箍筋分为两个槽形而已;当然它是要有搭结长度的,如果是光园钢筋还需要加弯勾。分为槽形是便于从两个侧面加进去!
    另:“不会出很大问题”这句话不太严谨,为什么?设计在计算箍筋时就以其间距来计算其直径的,在直径不变的情况下,变大了间距。是否不太妥当,你说呢?
    当然罗,混凝土是有抗剪强度的,在计算截面箍筋时都已经考虑了0.07RaBHo的作用才算出的箍筋间距哦。
    2007-01-10 23:02:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁吊筋连接点位置问题

我们对梁吊筋连接点位置有两种说法:一种认为焊接点不应放在吊筋底部的平直段。而另一种说法为焊接点不应放在吊筋斜向两臂处。我本人认为后种说法比较合理,大家认为呢?

回帖成功

经验值 +10