发布于:2012-07-19 17:36:19
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
例如,一个风机负担三个防烟分区,分别100、200、300平方,该三个防烟分区的排烟量就分别是6000、12000、18000立方,排烟风机就应该按36000来选了。此时,排烟主管道和支管道的计算是否都按照36000风量来计算呢?排烟风口的风量标注是否就标注6000、12000、18000就可以了呢?排烟风口的面积是否就按照6000、12000、18000风量控制不大于10米风速来确定呢?/////一直就觉得这么做不太合理,如果一个36000风量的风机带一个6000风量的风口,是否会导致风口风速超过规范限值了呢?/////这种矛盾目前在设计中可以解决吗?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报