土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急问。。。。。 实际工程的取水泵站选泵问题

急问。。。。。 实际工程的取水泵站选泵问题

发布于:2007-01-09 19:30:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
设计扬程为48.26M 流量为4.725立方米每秒 取水泵站 选什么型号的泵比较好啊 几台? 急。。。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ehz_97
    ehz_97 沙发
    根据泵站设计规范9.1.4条,主泵台数宜为3~9台,流量比较稳定的泵站,台数宜少。主泵台数包括工作泵和备用泵。9.1.5条,备用机组数的确定应根据供水的重要性及年利用小时数,并应满足机组的正常检修要求。对于重要的城市供水泵站,工作机组3台及3台以下时,应增设1台备用机组。3台以上2组备用。
    我不知道水源的枯丰水期高差,如果大的话,还要参考9.1.1条,应满足泵站设计流量、设计扬程及同时期供水需求。在平均扬程时,水泵应在高效区运行,在最高与最低扬程时,水泵应能安全、稳定运行。有多种泵可供选择时宜选用卧式离心泵。
    根据课本介绍,取水泵站的近远期结合问题应有足够考虑。
    2007-01-10 11:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • 小土熊宝贝
    一备一用了!
    2007-01-10 09:11:10

    回复 举报
    赞同0