土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教循环泵的扬程

请教循环泵的扬程

发布于:2007-01-09 17:18:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在一供暖系统中,循环泵入口压力0.25MPa,出口压力0.41MPa。这说明该循环泵现有的扬程是多少M?能否根据这些数据结合该循环泵的参数计算出它现在的流量?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发
    谢谢
    2007-01-10 16:50:10

    回复 举报
    赞同0
  • sjzlxb
    sjzlxb 板凳
    16米吧,看看那个厂家的水泵,再看看水泵型号差下就知道了
    2007-01-10 16:20:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮忙看一下

顶层(28,层高3.0)墙传热系数0.55 北墙宽3.30 西墙 4.20屋面 0.60窗 3.30 北窗 1.50 西窗 1.50应该铺多少间距的管子我算完热负荷1304w,100的间距50度水温散热量131.6 因为是顶层再减去散热损失43.4,就剩下88.2了,房间面积是13.86,这样散热量是1222.45,也不够啊,大家看看怎样解决,我的计算有什么问题没有