我公司一污水处理中,一台8.5kW曝气机,额定电流好像是18.4A,断路器配的是施耐德65NC20A,在运行中开始是好的,后来水的浓度变大,断路器老是跳,请问选型小了么还是别的原因???

全部回答(15 )

  • tao-6
    1.电机过载
    2.C65N/C型是照明用的断路器,C65N/D型是动力用的断路器,此处应选用C65N/D型
    2007-03-06 15:37:06 来自 PC 评论 举报