土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有具体数据 求大神们给我估算下水泵的扬程 谢谢了
水源热泵机组、地板采暖(单暖、不制冷)

最不利管长是 85米

冷凝器损失压力80KP

末端是地板采暖

冷凝器出口管路到地板采暖末端间用1个电子水处理仪、还有一些阀门

水泵扬程大概是多少啊

我估算的扬程=最不利大概3米+冷凝器损失8米+地板末端4米+电子水和阀门5米=20米
高手指点下吧

全部回答(14 )

加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10