请教:某工程设计及图纸审核都没有要求用浪涌保护器(工厂的每个配电柜上),但竣工时防雷办要求必须用浪涌保护器(工厂的每个配电柜上),请教什么条件下用浪涌保护器?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • mdq333
    mdq333 沙发
    l浪涌保护器和避雷器是一个概念,还有spd等
    2009-04-13 10:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • z2681148
    z2681148 板凳
    按照防雷规范有根据根据雷电电磁脉冲的强弱程度不同把环境分成几个区域:
      (1)LPZO A区:本区各物体都可能遭到直接雷击,本区内电磁场没有衰减。
      (2)LPZO B区:本区各物体不可能遭到直接雷击,本区内电磁场没有衰减。
      (3)LPZO 1区:本区各物体不可能遭到直接雷击,本区内电磁场比LPZO B区进一步减小。
      (4)LPZO n区:本区各物体不可能遭到直接雷击,本区内电磁场比LPZO n-1区进一步减小。(n=2、3、4…)
    根据每个区设定SPD