关于软启动器的实践经验!

发布于:2007-01-09 12:48:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
今天一上班就接了个电话。市供热公司的换热站昨天晚上高压侧突然断电,送电后两软启动器(一台是雷诺尔的JJR1-400,另一台是德力西的CDJ1-400)同时不能起动。与它们共用一个电源的变频器却可以正常运行,我看了软启动器的参数设置,完全正常。最后猜测是由于09的设置(按钮控制)的问题,把它恢复到出厂的设定(键盘)即可正常起动。试车后就可以把它的设置改为(键盘+外控)。

1168318129560.jpg

  • 有时
    有时 沙发
    没看懂,控制方式与能不能直接起动有关系吗?
    2007-01-09 14:14:09

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。