在三相四线制供电线路中,为什么零线断后会造成用户烧电器?本人比较含糊,请各位大虾讲个明白!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • yanfeng082
    yanfeng082 沙发

    根据图所示零线断开后负载为串联 串联后负载耐压应该为大哥负载的额定电压和所传负载数的乘积
    原先灯泡为并联工作电压为220v 串联后耐压应该在220x2=440v应该不会烧的
    2009-04-12 22:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • panda1214
    panda1214 板凳
    中性点电位漂移,使相电压升高,变为线电压!
    即加在中性点电位漂移,使相电压升高,变为线电压!

    单项负荷少的一相电压严重偏高,故电器烧毁!
    单项负荷多的一相电压严重偏低.
    对三相负载无影响.