土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教北京住宅设计的作法

请教北京住宅设计的作法

发布于:2007-01-09 10:42:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教北京设计同行:
1、北京地区住宅小区室外部分(变电站,室外电缆管线)是否由供电部门设计?上海,江浙一带都是如此,但有些地方由设计院设计,不知北京地区怎么作法?
2、北京地区住宅用电标准有没有当地的规范和具体要求,包括用电量,进户单相/三相?上海有地方住宅规范或供电局标准(4kw-小套、6kw-中套、8kw-大套、>150m2-按60w/m2计;9kw以下按单相、大于9kw按三相进户)
3、多层住宅一般采用底层集中计量,还是分层设计量表。(上海可以分层设表箱,但外地很多地方多层是底层集中设表箱的)。
4.高层是否每单元要设配电间?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaosu0105
    xiaosu0105 沙发

    根据北京电力公司业扩手册(内部手册)规定住宅楼配表一般模式为:
    居民住宅采用一户一表,多层楼道灯单独装表。一处进线只装一组非居民照明表(包括地下照明、人防照明、管理用房、远灯)。动力负荷可装二组计量表,其中备用负荷计量表装在电光柜侧。商业负荷单独装一组总表。
    2007-01-10 09:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • lch999
    lch999 板凳
    不同的地方配电指标不同.
    广州的按75W/M2配电,
    不知其它地方?
    2007-01-09 22:35:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高压无功补偿投切的问题

前几天,我在调试一台高压无功补偿柜的时候发现了一个问题,第一路动作不灵敏,这个系统共1500KVAR,其中第一路是100,第二路是200,第三路是400,第四路是800,控制器设置为编码投切。当高压线路停下来的时候(还有一点负载),第一路有时候能切,有时候不能切,我尝试了好多办法都没办法,如改变C/K值,把第一路的电容值设值大点等等,问控制器厂家,他说是控制器的逻辑问题,切掉的时候功率因数不够,投入时又过补,所以控制器起保护作用不动作。可是实际的情况是,如果切除了还是显容性系统啊~~到底是什么原因啊?

回帖成功

经验值 +10