土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 根据最高日水量怎么也算不对最大时水量

根据最高日水量怎么也算不对最大时水量

发布于:2007-01-09 10:07:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建筑工程设计编制深度实例范本——给水排水》第132页第4点第1.2条中,写到:全楼最高日生活用水量为367.05立方/秒,最大时为101.18立方/秒。最高日冷却补水量为284.40立方/秒,最大时为35.55立方/秒。我根据最高日水量怎么也算不对最大时水量,特向各位大虾请教。考虑到有些人没有该书,下面简要说明工程情况:工程位于北京,规划建设面积11054平方米,为办公及配套项目,包括金融、办公商业、餐饮、停车、后勤设备用房,是一栋智能型5A综合写字楼,总建筑面积12.3万平方米,地上22层,地下3层,建筑高度83.30米。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205


    请写出你的计算过程。
    2007-01-10 10:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • lanshiping99
    lanshiping99 板凳
    对不起,我确实写错了单位,应该是这样:全楼最高日生活用水量为367.05立方/天,最大时为101.18立方/小时。最高日冷却补水量为284.40立方/天,最大时为35.55立方/小时。我根据最高日水量怎么也算不对最大时水量
    2007-01-10 10:19:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遮阳措施

水规3.5.24,明敷的给水塑料管在南方要做遮阳措施,请问具体的遮阳措施有那些?怎么做的?谢谢,在线等待。

回帖成功