正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(6 )
主题
回复
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 749 人订阅
阅读下一篇
在绿皮书第226页的石灰用量计算公式[CAO]=[CO2]+[Ca(HCO3)2]+2[Mg(HCO3)2]+3Fe+3K(絮凝剂)+α(过量投加部分);但是参考给水工程第四版中第396页和397页,铁和絮凝剂的系数都取做1,个人认为取做3有道理,不知道各位是怎么看待这个问题的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chuntaomao
沙发
是呀,有没有统一的说法的啊。郁闷啊
2012-09-06 22:12:06
赞同0
-
chenxing79
板凳
2012-07-19 11:33:19
赞同0
加载更多回复 举报
我认为规范和手册名称可以适当简写,如写成《配电设计手册》第三版、《钢铁手册》上、GB50052-2009、JGJ16-2008等,版本号一定要标明,因不同版本号的页数和条目号是不一样的,即只要你写出的名称是唯一的、不会产生歧义就可以了,没必要把那一长串名称都写出来,太浪费时间。以上是个人观点,不知对否,希望有考过的大侠能出来指点一下迷津。
[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-7-19 11:34 编辑 ]
回复 举报