土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不知道这个图的管径安排的好不好,请教各位

不知道这个图的管径安排的好不好,请教各位

发布于:2012-07-18 23:19:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不知道这个图的管径安排的好不好,请教各位

主要是我以前看过的图有几个蹲便器给水管一般是20、25、32、40这样排,不知怎样自己算出来就都是50

QQ截图20090718231536.png


QQ截图20090718231536.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 路过
    路过 沙发
    根据规范计算公式及要求,计算及配管均没有问题,可以放心使用。另外塑料管De50对应的公称直径本来就是DN40,不存在管道跳动太大的因素。
    2012-07-26 14:57:26

    回复 举报
    赞同0
  • xqg1989
    xqg1989 板凳
    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2012-07-23 17:43:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1365 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对“战时生活饮用水量标准折算”的迷惑

《人民防空地下室设计规范》6.3.5条文解释:隔绝防护时间内产生的污水量按战时掩蔽人数、隔绝防护时间及战时生活饮用水量标准折算的平均小时用水量这三项的乘积计算。迷惑在这个“战时生活饮用水量标准折算”上了,怎么折算?