土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于建筑中的备用发电机房的灭火

关于建筑中的备用发电机房的灭火

发布于:2007-01-09 09:35:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高规中规定:7.6.6.1燃油、燃气锅炉房,柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。
请问:发电机本来是作为备用电源供消防设备使用,如果喷头动作后,发电机
肯定会停止工作,那又如何能保证消防用电?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangminghua7512
    设水喷雾灭火系统好了
    2007-02-01 15:45:01

    回复 举报
    赞同0
  • lytqt
    lytqt 板凳
    我当初参加培训时也记得有这样说过,可现在规范修改后还这样说,我怀疑那些规范组的干什么.
    2007-01-27 10:04:27

    回复 举报
    赞同0