火花都看见了,漏电断路器怎么还不跳?

发布于:2007-01-09 09:11:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
元旦回老家一趟,看见一个奇怪的现象:家里老化的线路在有电流通过时,火花都看见了,而且很大,火头足有5厘米长,但是漏电断路器就是不跳闸?为什么?有火花时电灯一闪一闪的
我想可能是农村电源进线没有做总等电位连接,没有PE线的问题?
不知道正不正确?
烧起来的那个地方是线拐弯的地方,上去换线的时候发现,其他没烧起来的线已经被磨掉皮了,里面的金属都可以隐约看见,
还有那段线是铝芯的

全部回复(85 )

只看楼主 我来说两句
  • tmg1420
    tmg1420 沙发

    和有没有PE线有什么鸟关系啊```
    2008-01-06 21:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • hua1965
    hua1965 板凳
    有火花说明是线路接触电阻大,有电流通过起热才有的火花,但是不管多大的电流它只是火线到零线,不产生电流差,要火线与地线,或与大地有了火花,即电流达到漏电开关的动作电流30mA时才会跳啊.
    2008-01-06 15:52:06

    回复 举报
    赞同0