不同防火分区的设备可否由某一个配电箱供电?

发布于:2007-01-09 09:07:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个工程,有4个防火分区,每个防火分区的二级负荷设备主要就是防火卷帘门,但是数量很小,容量也很小。我想由一个双电源切换箱供电,不知道可不可以?
如果不可以,违反了哪条规定?
如果可以,还需要增加些什么补充说明?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gxm2007vista
    gxm2007vista 沙发
    民规24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,干线不宜跨越防火分区。

    双电源切换箱到各个防火分区的线路属于分支线路,故不应跨越防火分区。
    2007-06-19 08:41:19

    回复 举报
    赞同0
  • zh9219
    zh9219 板凳
    规范说的是“其配电线路和控制回路宜按防火分区划分.”,从一个配电箱中出两个回路,分别去两个防火分区的防火卷帘,与规范抵触吗?
    2007-06-19 06:28:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:该电缆是否需要更换

在我现在的项目中,,所有弱电设备、网络设备、安防监控设备均由南楼一层UPS机房的两台UPS主机提供不间断电源。现已有中心机房的部分网络设备起用UPS电源,其中包括三台核心交换机、十四台交换机和两台小型机以及其它弱电设备。同时,UPS设备本身也已经调试完毕并投入正式使用,投入使用的设备价值约八百万元。在我为其它弱设备送的时候,发现有十根WDZA-YJV-3*10电缆被人从中间截断一段。这十根电缆截断在同一根线槽的同一个位置,施工单位在处理后,监检查了三次,也让其更改了三次,均不合格,原因为:第一次接头时包扎绝缘仅为黑胶布;第二次包扎没有做热缩;第三次做完后还有一根电缆在摇测的时候还有一根电缆直接与线槽搭接啦。最后我要求施工单位更换该电缆,但是施工单位说规范内没有明确要求电缆不允许接头。我查了好多的规范也没有找到明确的说法。现请教各位师傅,该电缆是否需要更换?有没有这方面的规范说明。