土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问地下室井字梁怎么布置喷淋
地下室一般按中危险II级处理 但是结构用的是井字梁 8.2*7.8米布置井字梁,若在每个梁间布置一个喷头 那喷头间距不是2米多*2米多 那喷头不是太多了吗?井字梁 小梁是600梁高 大梁是900mm高 请问大家如何处理啊

全部回答(3 )

  • ccliluo
    收集起来,慢慢研究
    2014-10-21 17:23:21 来自 PC 评论 举报
  • 路过
    规范7.1.3.2条在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。900主梁,600次梁可按溅水盘与顶板的距离不应大于550mm布置喷头,不考虑次梁存在,因为600次梁去掉板厚,不到500高。
    2012-07-27 14:22:27 来自 PC 评论 举报