正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 835 人订阅
阅读下一篇
我发现冬季家用小空调制热效果很差(江南地区)是不是制冷剂加的多的缘故呢!??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句⒈回水端压力表的选型是否正确,太大的量程往往无法显示低数值;
⒉系统的膨胀水箱安装高度不足,没法形成足够的静压,导致压力表无指示;
⒊水过滤器脏堵,造成水泵进口压力不足;
⒋管道系统安装问题,个别盘管无法形成正常循环;
⒌管道内有空气形成气堵,导致个别高位的盘管无法进水;
综合来讲:系统不大且管路设计合理的话,20m杨程的水泵应足够用了,应多注意一下机组的安装位置,如在楼顶上的话,一般其显示压力会比较小,可通过观察水泵进出口压差及水泵电流来判断循环水量是否正常。
回复 举报
回复 举报