空调回水压力表无指示,望大侠指导

发布于:2007-01-08 20:58:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人最近设计了一个小型水系统,主机是风冷涡旋模块机组,内置水泵,水泵机外扬程是20m
等系统施工结束后进行试运行的时候,主机回水端的压力表没有指示了。
而且在系统中的个别盘管没有水流进入,但是这几个盘管并不是最远端的。
一直在想会不会是水泵扬程不够,但是复核过了是没有问题的,小弟实在经验有限,望大侠给与指导,先谢谢了!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • huiguizhuti
    huiguizhuti 沙发
    我想可从几个方面来考虑:
    ⒈回水端压力表的选型是否正确,太大的量程往往无法显示低数值;
    ⒉系统的膨胀水箱安装高度不足,没法形成足够的静压,导致压力表无指示;
    ⒊水过滤器脏堵,造成水泵进口压力不足;
    ⒋管道系统安装问题,个别盘管无法形成正常循环;
    ⒌管道内有空气形成气堵,导致个别高位的盘管无法进水;
    综合来讲:系统不大且管路设计合理的话,20m杨程的水泵应足够用了,应多注意一下机组的安装位置,如在楼顶上的话,一般其显示压力会比较小,可通过观察水泵进出口压差及水泵电流来判断循环水量是否正常。