发布于:2007-01-08 20:49:08
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
我现在所在的项目地下室车库部分区域因为分割成了一些小房间,所以设计院在原来的排烟 主风管上增加了一些支管到这些小房间,同时在不变风机大小的情况下,将风机出口的那段主风管变宽了,其余支管没变。因为涉及到那段主风管和消声器要报废,大概几万块钱。我就问设计可否不变风管而变风机大小,设计说,风机不用变,但是必须变那段主风管,因为这样会减少噪音。。。小弟倍感疑惑。我认为,风机不变,则风量不变,风量不变,若截面积不变的话,则风速也不变,风速不变,则产生的噪音也应该不变。。为何要变大风管??小弟才疏学浅,请教各位高手!望各位不吝赐教!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
zzm13480590690
沙发
谢谢各位。。今天跟设计院的沟通了。设计院说的是风量是恒定值,与末端增加支管无关,原来的风机风量风压都能满足要求,设备厂家的也说风量风压这些都是恒值。。晕。。看来的好好复习下流体力学泵与风机了。。。
2007-02-12 22:06:12
赞同0
-
hhbox
板凳
起端风量降低可能就达不到设计的排风或排烟要求了,风管断面增大可以降低风速,减少阻力损失。可以具体将现场情况和设计院沟通,看原来的是否能继续利用。人都是相互要沟通的,如果都在自己的立场看问题,本来很简单的问题就复杂化了!
2007-02-08 17:21:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报