是否电缆有这样的可能?"是求教?是否电缆有这样的可能?"高温所以当时全都0M,后来温度下降绝缘恢复一部分" ( 发表于2007-1-8 19:59:05 ) 单位两条380V电缆一用一备埋在一起,都通电,突然断电(原因未明),当时测得两条电缆都是相间0M,对地0M(2500V表),后大概3小时后,测得(1000V表)一条没变0M,另一条相间5M,对地2M,将其送电投入后,今48小时已过,未出现问题!! 请大家帮忙分析是否是一条短路造成另一条局部高温所以当时全都0M,后来温度下降绝缘恢复一部分呢?还是当时粗心大意未能正确测量?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句其熔断器原则上是不允许用空开代替的主要表现在1: 断路容量 2: 灵敏度(因电容器对灵敏度要求较高)
可正象前面几位所说现在有些盘厂都用断路器了 其原因是维修方便 避免了换熔丝的麻烦!
回复 举报
缺相对电容器没什么影响.
回复 举报