土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 车间(含地下消防水池和水泵组)给排水喷淋全套图纸

车间(含地下消防水池和水泵组)给排水喷淋全套图纸

发布于:2007-01-08 19:26:08 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
图纸简介:

里边含老师修改手稿,未删.很有参考价值!由于水平有限,多多指教!



附件名:2007181168255591449.zip

文件大小:2597K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • nick_tadpole
    nick_tadpole 沙发
    懝问一:两个600M3的消防水池没有连通管吗?楼主查过规范了没有。籎问二:水泵组为何布得距消防水池很远的地方呢?细看了一下图,没发现在靠消防水池处不能布置的。籎问三:消防水池内部不需要钢爬梯吗?是不是甲方不要求做呢?还是你没考虑?籎问四:生活水池靠1号轴处的400CM够了没有,是否考虑平常的维护方便呢.籎问五:生活水池没有泄水装置吗?总的来说这套图还是有很多学习的地方,个人对这套图的打份是75分,建意楼主以后在选用生活水箱时不应用钢筋混凝土水箱,而应用成品水箱比较好.
    2009-01-18 16:38:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.14 万条内容 · 347 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超大长型地下车库(水施消防及通风排烟)

图纸简介: 大型车库给排水消防及说明通风全图,本人认为很好!请多指教! 附件名:2007181168255127077.zip 文件大小:2002K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10