例如168kw单项功率如何换算成三相功率,多谢

全部回答(7 )

  • ares_rambo
    你的是一堆设备总和为168kW吧!
    把这些负荷均匀分配到三相上,取A、B、C最大一相的容量乘以3就是了!
    如:假设168kW分配到每一相为
    A相为50KW,
    B相为60KW
    C相为58KW
    换算成三相功率为60x3=180kW!

    另:如用于计算变压器容量,按168kw即可!



    2007-01-08 19:32:08 来自 PC 评论 举报
  • zhangxinlover
    如图的计算方法
    2007-01-11 18:36:11 来自 PC 评论 举报