求教!
求教!
请问各位大虾:一普通住宅小区,多层,总共才228户。需要配多大的变压器,最好有计算公式!
发布于
2012-07-18 12:02:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lingxuct
一般每户进线总开关用32A的(电流小于32A),按此计算:
32X228/3=2432A,乘需要系数0.65,再乘以同时系数0.85,得1344A
S=1.732X0.4X1344=931KVA,那么,选1000~1250差不多。
2012-07-18 13:16:18
来自 PC
评论
举报
rk5707
1600KVA
2012-07-18 12:47:18
来自 PC
评论
举报
相关推荐
heishou826
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
27
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
32X228/3=2432A,乘需要系数0.65,再乘以同时系数0.85,得1344A
S=1.732X0.4X1344=931KVA,那么,选1000~1250差不多。